空调内机变压器烧了3台

[复制链接]
发表于 2018-6-6 21:29:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在建筑工地活动板房装了20多台空调,今天报修三台开不了机,整机通电没有反应。到现场检查发现,三台均是内机主板变压器烧了(其中一台变频机,维修后测电压230v,电压稳定。是什么原因导致变压器烧坏的,怕后期继续出现其他机子烧变压器?特来求大师指导一二?找到原因?
发表于 2018-6-6 21:34:33 | 显示全部楼层
变压器只有高压才烧的吧!!!
发表于 2018-6-6 21:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我们都签订协议批量损坏不保修
发表于 2018-6-6 21:46:25 | 显示全部楼层
应该是电压问题
发表于 2018-6-6 21:48:48 | 显示全部楼层
批量故障肯定是电压问题。
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2018-6-6 21:39
我们都签订协议批量损坏不保修

是客户自费修的,客户要给个合理解释,为啥其他机器没烧,我也在郁闷中,还不是连着的房间,三栋板房,一栋烧了一个。
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2018-6-6 21:46
应该是电压问题

修好后,测电压正常,客户反应是凌晨一点左右热醒的,估计那个点前后烧的,排除有人动电的存在。
发表于 2018-6-6 21:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
qingfongh 发表于 2018-6-6 21:34
变压器只有高压才烧的吧!!!

过高过低都会烧
发表于 2018-6-6 21:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
工地三相负载分配不均零线过细或过远导致偏相。
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
qingfongh 发表于 2018-6-6 21:34
变压器只有高压才烧的吧!!!

还有电压不稳导致的...问题是他们电压很稳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 09:34 , Processed in 0.065057 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表