电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4336|回复: 11

求助冷库怎么配置

[复制链接]
发表于 2018-6-6 19:05:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2018-6-6 20:23 编辑

库体2.4×3×2.5中间带隔断,一间冷藏,一间保鲜,每间3平,6.83立方左右。用3p全封闭机组,鸿森1号阀,请问用32的铝排的多少米?隔断用排风扇从冷藏间向保鲜间吹风。

评分

参与人数 1提醒 -1 收起 理由
国强电修部 -1 发帖请注意标题!

查看全部评分

发表于 2018-6-7 04:08:30 | 显示全部楼层
冷藏保鲜不是一回事吗???!!!
 楼主| 发表于 2018-6-7 09:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一间要求-18度,一间要求-2度左右,这几天一直迷糊,莫怪!
发表于 2018-6-7 15:41:13 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2018-6-7 09:17
一间要求-18度,一间要求-2度左右,这几天一直迷糊,莫怪!

冷冻和冷藏共计约14立方,各用7立方左右。φ32的铝排按库房底面积的两倍配置即可。
 楼主| 发表于 2018-6-7 16:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
32的铝排底面积的两倍,也就是3.6×2=7.2平方米,32的铝排管系数是0.33平米,7.2÷0.33=21.8米,荣昌老师是这样计算吗?
发表于 2018-6-9 05:10:25 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2018-6-7 16:28
32的铝排底面积的两倍,也就是3.6×2=7.2平方米,32的铝排管系数是0.33平米,7.2÷0.33=21.8米,荣昌老师是 ...

库房内的地面面积是3.6平米吗?φ32铝排每米的传热面积是0.33平米吗?如果是,那就对了。
不知你库房内的地面面积是多少平方米?假设是6个平方米。φ32铝排每米的传热面积是0.68平米,6÷0.68≈8.8平方米X2倍≈17.65平方米÷0.68≈26米。
 楼主| 发表于 2018-6-9 08:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!荣老师,研究研究
发表于 2018-6-9 10:23:58 | 显示全部楼层
盘多少管是由压缩机依照设定条件决定,不是底面积*2决定,同样60立方米,一个5*4*3M(长*宽*高),另一个5*3*4,前者底面积5*4=20,后者5*3=15,15/20=75%,两者相差25%,差距大不大你说?到底要以20还是15?
 楼主| 发表于 2018-6-11 12:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
根据压机排气量怎样计算排管米数,有公式吗lkk老师
发表于 2018-11-1 13:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
应该是以库高度标准为2.5米为准吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 07:00 , Processed in 0.062570 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表