请教下各位师傅压缩机结霜问题

[复制链接]
发表于 2018-6-6 19:03:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库温在-3度时候会结霜,此库72立方,机组基本信息,谷轮zb58 ,70平方冷凝器,铝排90米。现在一般使用温度,在-3-1度。放10吨货,每月电要用800度左右。这正常么
20180606_113650.jpg
20180606_113700.jpg
20180606_113656.jpg
20180606_113718.jpg
发表于 2018-6-6 19:24:05 | 显示全部楼层
一天开几个小时
发表于 2018-6-6 19:36:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不管库温在0上或是0下压缩机的任何部位都不应该结霜,怎么不听荣老师的话。
发表于 2018-6-6 20:42:57 | 显示全部楼层
先确定膨胀阀的调节杆是否调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。
然后是压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!如果膨胀阀的调节杆确定是在中间位置上,压缩机还会结霜,那就足以说明系统中的制冷剂加多了;如果把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上后,压缩机上的霜会融化,那就说明膨胀阀原来的开启度过大了。
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
291380971 发表于 2018-6-6 19:24
一天开几个小时

大概每3小时启动一次,每次运转30分钟吧。出库,进库运转的时间长,压机就有霜。。
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-6 20:42
先确定膨胀阀的调节杆是否调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。
然后是压缩机机体的任何 ...

请教下老师,这个蒸发器是否偏小了,和压机不匹配?  25二翅片的90米,压机zb58
发表于 2018-6-6 23:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
8匹压缩机,5.5千瓦左右,  按你说的运行时间,差不多就得800多度电
发表于 2018-6-7 04:58:07 | 显示全部楼层
hl175408409 发表于 2018-6-6 21:23
请教下老师,这个蒸发器是否偏小了,和压机不匹配?  25二翅片的90米,压机zb58

蒸发器的确配小了,φ25的铝排需120m左右才够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:33 , Processed in 0.032912 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表