电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6145|回复: 39

第一次410A没有放掉全充

[复制链接]
发表于 2018-6-6 11:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一用户电话说空调制冷很差,上门,变频空调,410A制冷剂,空调出风口风和电扇风温度差不多,开机一会量动态压力4个压,细管结霜,关机,静态压力15个,看回气粗管与外机连接处有轻微油迹,用大板子重新拧紧,抹洗洁精水不漏。410A缺的不多,决定不把410A放空全充,而是续加一部分看制冷效果,效果不行再放掉全充。开机,液态加410A到回气压力7.5个,看制冷效果非常好,粗管冰手,10分钟屋里温度就降了下来,用户很满意。问一下各位师傅对续加410A制冷剂有何看法,欢迎大家发表评论。
发表于 2018-6-6 12:02:59 | 显示全部楼层
我都想知道410到底继加,还是放掉全加那种好?
发表于 2018-6-6 12:43:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-6 13:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
差的少就续加,多就放了,抽真空再加
发表于 2018-6-6 13:37:06 | 显示全部楼层
收费多少大洋
发表于 2018-6-6 13:45:25 | 显示全部楼层
空调出风口风和电扇风温度差不多,制冷剂缺的不多!
发表于 2018-6-6 13:54:22 | 显示全部楼层
继续关注,看看大家的评论及经验,以前都是排空抽空感觉很浪费
发表于 2018-6-6 13:59:15 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-6-6 12:43
压力如果平稳就加一点即可,里面有制冷剂,空气也进不去,放空再加显得多此一举。

我很赞同!
发表于 2018-6-6 14:05:32 | 显示全部楼层
只要原系统里还有一定的制冷剂,本来就是应该作补加处理,制冷状态下,按目前的气温,以液态补加至低压8kg表压即可。
有人认为非要把原系统放干净,重新真空加注,那是他的事,他要怎么干随他怎么干,不关别人的事!他吃完第一碗饭又去洗碗后再盛第二碗饭都没人叫他不要洗。
 楼主| 发表于 2018-6-6 14:15:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-6 14:05
只要原系统里还有一定的制冷剂,本来就是应该作补加处理,制冷状态下,按目前的气温,以液态补加至低压8kg ...

谢谢超版发表充410A制冷剂经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:59 , Processed in 0.066581 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表