冷库低压保护

[复制链接]
发表于 2018-6-5 23:29:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2018-6-6 20:28 编辑

刚刚修一冷库,压力开关保护,怀疑是低压保护
r22冷媒,低压1mpa,高压13mpa间断的低压保护怎么回事
0.1mpa1.3mpa是不是有点堵
发表于 2018-6-6 07:52:15 | 显示全部楼层
当低压在0.1MPa,高压在1.3MPa时的库温是多少?没有这个重要的已知条件,是无法正确作出分析判断的。
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-6 09:36 编辑

荣老师 库温是-14.3度
冷库间接性的保护,修完过几天又保护了
以上是晚上11点的状态,而且机器回霜挺好的,就是保护。库体3×5×2.5 机组5p半封闭,上恒3号膨胀阀 ,25的铝排管95米
发表于 2018-6-6 09:53:19 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2018-6-6 09:23
荣老师 库温是-14.3度
冷库间接性的保护,修完过几天又保护了
以上是晚上11点的状态,而且机器回霜挺好的 ...

库容37.5立方,R22制冷剂,库温-14度,此时的蒸发温度约为-19度,对应的饱和压力约为0.254MPa绝压=0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应为0.1~0.12MPa表压左右。该机反应的低压与即时的库温是相吻合的。
是不是压力控制器的低压值调得太高了?或者是压力控制器有什么问题。
 楼主| 发表于 2018-6-6 12:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
下午去那边再看看,清理一下系统,看看压力值调节的什么情况。谢谢荣昌老师
发表于 2018-6-9 20:05:47 | 显示全部楼层
老师分析很到位,精辟,学习啦