楼主: 小张kt

海信变频挂机空调不凉

[复制链接]
发表于 2018-6-6 08:06:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调这块还真的向大师们多多学习啊…………
发表于 2018-6-6 08:26:56 | 显示全部楼层
学习学习了!
发表于 2018-6-6 08:33:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
变频空调如何查看是高频工作?
发表于 2018-6-6 08:36:11 | 显示全部楼层
空调不凉直接加冷媒是用户思想,这不是唯一方法,应先查原因再修
发表于 2018-6-6 09:05:21 | 显示全部楼层
变频机,你试机开了多少时间,压缩机有没有高频运行?效果不好就直接加氟吗?
发表于 2018-6-6 09:07:13 | 显示全部楼层
出风口温度多少
发表于 2018-6-6 09:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
空调开的时间长点,看看压缩机能不能升到高频。
发表于 2018-6-6 10:02:43 | 显示全部楼层
13年的机子,压机应该没那么容易坏。楼主没有认真检查,收了一百还给自己留隐患,漏了条大鱼
 楼主| 发表于 2018-6-6 12:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度37度,内外风机风量很大,忘测进出风温度了
发表于 2018-6-6 17:37:50 | 显示全部楼层
反正不够冷就加氟!蒙对就收高价,蒙不对就用户机器老化/机小房大!反正就没维修的事,收点氟钱走人!