求助!格力冷静王2新机,制冷效果不好,请各位大佬各显神通帮忙判断一下是那里有问题

[复制链接]
发表于 2018-6-5 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室内机出风温度:18,进风口温度:22,水管有水出来
室外机状况:
           空调运行压力:8bar,压缩机有工作,二通阀:有露水,手感有点凉,三通阀:有露水,手感冰凉,室外机风机:吹出来的风不热,有时候是左边凉风,右边有点暖的风,请教一下各位师傅这是什么情况?第一次发帖,描述得不是很好,见谅哈!
发表于 2018-6-5 17:55:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-6-5 18:02 编辑

410制冷剂吗?
压缩机不升频吧 !!!
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:59:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

是的,410制冷剂··
 楼主| 发表于 2018-6-5 18:05:18 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-5 17:55
410制冷剂吗?
压缩机不升频吧 !!!

压缩机怎么说呢,也没怎么高频运行
发表于 2018-6-5 18:08:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-5 18:17:46 | 显示全部楼层
格力P1模式让机器高频运转起来再说
 楼主| 发表于 2018-6-5 18:21:07 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2018-6-5 18:17
格力P1模式让机器高频运转起来再说

怎么设置P1模式运行?
发表于 2018-6-5 20:59:34 | 显示全部楼层
温度设定18,风速高,连续按睡眠键4次
发表于 2018-6-5 22:43:11 | 显示全部楼层
用频率万用表测一下
发表于 2018-6-5 23:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度低,冷凝效果好;导致盘管缺液。机器正常的。