楼主: 永祥空调

定频机器你们充过410氟利昂吗我上过当

  [复制链接]
发表于 2018-6-5 21:14:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不奇怪呀,我也遇到过。********
发表于 2018-6-5 21:49:52 | 显示全部楼层
永祥空调 发表于 2018-6-5 12:14
这个不是孤陋寡闻的原因,是他们写了变频机器,220V的压缩机造假变频机器标签,现在的很多松下机器定频的 ...

你修的这个应该是改装二手机。410的外壳,22的内芯,所以加410,22的压机拉不动了。
发表于 2018-6-5 22:39:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-5 23:17:47 | 显示全部楼层
格力空调(俊越定频)就用到410哦
发表于 2018-6-5 23:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
今天刚装海尔定频41o新机
发表于 2018-6-6 08:04:31 | 显示全部楼层
市场之大,无奇不有,有什么都不要奇怪,关键是要认真对待…………
发表于 2018-6-6 09:28:14 | 显示全部楼层
定频机很多410的,这不新鲜
发表于 2018-6-6 12:56:01 | 显示全部楼层
自学干维修 发表于 2018-6-5 19:34
请教师傅,变频空调加R22也是加到0.5MP吗?

对,不管任何品牌都可以通过遥控器设定到定频工作状态,按额定回气压力加注制冷剂

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
自学干维修 + 6 谢谢

查看全部评分

发表于 2018-6-6 13:47:12 | 显示全部楼层
俺也遇到过
发表于 2018-6-6 14:51:03 | 显示全部楼层
海信 3P定速 A410 我装过