发表于 2018-6-4 15:13:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真费劲,你自己慢慢找吧,修空调去喽
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 tigertt 于 2018-6-4 15:56 编辑
保卫一九七五 发表于 2018-6-4 15:13
真费劲,你自己慢慢找吧,修空调去喽


谢谢了。   如果拿开温感器,不停机了可以断定是单纯的缺少制冷剂了吧。如果还停机 ,那可能是控制板故障吗
发表于 2018-6-4 16:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先找漏点,补好后,加制冷剂。如果还是启动几分钟后又停机,室内管温或者环温头有故障,又或者内机主板有问题。
发表于 2018-6-4 17:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
过路学习技术  非常好
发表于 2018-6-4 18:18:44 | 显示全部楼层
头痛医头脚痛医脚,一样一样来。
发表于 2018-6-4 19:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
细管结霜,肯定缺氟,周老师说,细管发潮,粗管发汗
发表于 2018-6-4 19:21:58 | 显示全部楼层
路过 一心想当个维修师傅!
发表于 2018-6-4 19:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
按你自己的思路来
发表于 2018-6-4 20:04:25 | 显示全部楼层
按13楼的办法去修。
发表于 2018-6-4 20:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
先加氟,下次不行再查漏