海尔KFR-35G/PA22变频空调

[复制链接]
发表于 2018-6-4 09:55:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原机故障开机几分钟显示E7,拆机回来检查原来外机电源故障,把电源修好后故障排除可以正常开机,但是新的问题又来了,开机后外机工作制冷正常,当电流去到4A外机停机,过一两分钟又启动制冷,周而复始,望各位大师施以指教,多谢!
发表于 2018-6-4 11:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
4安电流还没升频到最高吧,压力多少
发表于 2018-6-4 12:07:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保护性停机,多是压机过热造成的,建议您检查一下氟是不是合适......
发表于 2018-6-4 13:20:54 | 显示全部楼层
空调出现E7 是空调故障代码是过流或相序保护外反馈故障。
如果不是新机可断定为过流保护,其过流保护的意思是,电压低,可更换压缩机启动电
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
E7是通信故障,原因是外机低压供电不正常
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
但有时高频时电流去到4.6A才停机,感温头量过没有问题
 楼主| 发表于 2018-6-7 23:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-6-4 11:48
4安电流还没升频到最高吧,压力多少

压力9斤这样
 楼主| 发表于 2018-6-7 23:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
有时电流去到4.6A才停机
 楼主| 发表于 2018-7-28 12:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
最后换了外机板正常