2011年的机,往年热天常出E1,清洗外机能用一些日子,今年出E1,清洗也不行了,压缩机声音大,20分钟就热保护了。 微信图片_20180604094015.jpg 雪种压力4.5,电流如图片。
发表于 2018-6-4 10:19:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-6-4 13:41 编辑

三相机电流怎么不平均!供电有问题?线损过大!
清洗外机吧!得用高压清洗,不是一个喷壶+涤尘就解决到的!
我洗的机百分之九十九不会用涤尘,只用清水就很好!
发表于 2018-6-4 10:26:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相序正常不
 楼主| 发表于 2018-6-4 13:01:08 | 显示全部楼层

相序是正常的,我的小表不准
发表于 2018-6-4 13:26:37 | 显示全部楼层
压机热了,,,,,,,,
发表于 2018-6-4 17:24:22 | 显示全部楼层
氨放到3.8个左右试试
发表于 2018-6-4 19:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
去年我也有两台空调老是热跳,有一台压力干到6公斤,大管凉,后来不跳了,还有一台死活还是跳,被我当废品卖了,周老师说加氟要到小管潮,大管汗,个人觉得大管回来的冷气刚好冷却压机
发表于 2018-6-5 14:32:06 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2018-6-7 01:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
散热好的话,换压机吧!