美的大一匹空调单冷机求老师解答

[复制链接]
发表于 2018-6-3 14:36:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机细管起霜,粗管不凉三分钟后细管化霜,
电流3.9压力五公斤
蒸发器上冷下常温什么原因
发表于 2018-6-3 14:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
继续工作十分钟再摸正常了
 楼主| 发表于 2018-6-3 14:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机半小时后还一样情况
 楼主| 发表于 2018-6-3 14:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
开机粗管不冷不结露,蒸发器上次下常温
发表于 2018-6-3 14:53:00 | 显示全部楼层
清洗外机冷凝器,同时加制冷剂。
 楼主| 发表于 2018-6-3 14:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
外机用水冲的白白的,雪种加到6公斤还一样的情况
 楼主| 发表于 2018-6-3 14:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
感觉不够冷
发表于 2018-6-3 16:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们,一般你们美的,奥克斯哪里批发的,
发表于 2018-6-3 16:20:46 | 显示全部楼层
加多了,前几天我看了一台空调,制冷效果不好,我看内机看不见结露。仔细一看最下面结露不多,接压力表看6个压,放到4个压,内机全部接露,
发表于 2018-6-3 16:20:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-6-3 16:33 编辑

压缩机 效率低
吸排量 不行了