周涛老师在吗、请教四通阀电磁阀问题

[复制链接]
发表于 2018-6-5 11:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2018-6-4 13:08
高压不高,低压不低,不管制冷或者说制热效果都差劲!
若气液分离器是温的或者说是个热的;就是四通阀串气 ...

很久不上论坛了,不知周老师身体可好?
发表于 2018-6-5 11:49:51 | 显示全部楼层
战小七 发表于 2018-6-5 11:43
很久不上论坛了,不知周老师身体可好?

托您的氟,还行!
发表于 2018-6-5 12:04:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通串气,我的经验是接上压力表,收氟!看压力表就知道,串气是收不了氟的!!
发表于 2018-6-15 11:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2018-6-4 13:08
高压不高,低压不低,不管制冷或者说制热效果都差劲!
若气液分离器是温的或者说是个热的;就是四通阀串气 ...

周涛老师您好:我遇到一台小天鹅32定频,不制冷,拆回家放氟,空载试机吸排气正常6秒后排气口用手按不住了,于是抽空定量加氟试机,汽液分离器至四通阀结霜,压力0.7个压内机出风口20度,试了自家的机子10度左右,于是又换四通阀后,还是一样,但是压力有时候能从0.7降到0.5个压时内机出风口从20度降到15度。请周涛老师指导怎么修了呀?谢
发表于 2018-6-15 13:03:18 | 显示全部楼层
按6  7  14 楼师傅说法去检查就行了。四通阀串气是很明显的。
发表于 2018-6-16 11:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-16 11:44 编辑

再换—个4通阀试试,这次放水里焊。
按楼上说法做了,能收氟,制热效感觉好,能吹出50度风,有时0.7个压制冷效果差,有时0.5个压效果还行。怎么办呢,是换4通阀还是毛细管??
发表于 2018-6-16 11:53:00 | 显示全部楼层
你们这些人呀!真的自己打脸自己 人家指名道姓要周老师回答问题你们起什么哄?别想冒充周老师往自个脸上贴金
发表于 2018-6-16 12:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
好旧都没看到周老师了
发表于 2018-6-16 21:28:04 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2018-6-4 13:08
高压不高,低压不低,不管制冷或者说制热效果都差劲!
若气液分离器是温的或者说是个热的;就是四通阀串气 ...

楼主还提到电磁阀坏?
是不是家里现在的中央式冷气,也叫多联机?
因为在国外多,国外电磁阀坏的比较多,常见故障就是 多联机串气,其中一台或者多台没有开启的情况下室内机的蒸发器也会冷的问题。
不知周师傅 对国外的大金 三菱 日立 松下或者其他牌子有否了解?
发表于 2018-6-16 22:24:37 | 显示全部楼层
小吴快修 发表于 2018-6-4 15:08
周涛老师?还是叫周老师尊重一些

都叫周爷吧,这样更贴切。有这资格,不管是年纪还是资历还是经验方面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:16 , Processed in 0.055670 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表