各位大师,
  现下有个情况`一台52tcl柜机开机10分钟左右内外机一起停不动,不报故障代码。7然后在启动又可以动了,开机一到10分钟又停了,。经过查找内机传感器没问题。外机只有一根从内机板出外机的排气管温。我把那根管温拔了。他又开机正常了。请问可以不用那根管温吗。
发表于 2018-6-2 17:12:36 | 显示全部楼层
那根管温万用表测量一下,多少K就是它作怪,制热时化霜用的。
发表于 2018-6-2 17:16:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你是搞维修的吗?如果是用户请你不要自己操作,因为维修还是有电和压力等的危险的。
 楼主| 发表于 2018-6-2 17:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-6-2 17:12
那根管温万用表测量一下,多少K就是它作怪,制热时化霜用的。

5.46k
   那可以不要他吗,不要会出现什么后果
 楼主| 发表于 2018-6-2 17:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-6-2 17:16
你是搞维修的吗?如果是用户请你不要自己操作,因为维修还是有电和压力等的危险的。

是的,。。。嗯嗯。不过还是不咋懂,所以上来请教各位大师
发表于 2018-6-2 17:55:53 | 显示全部楼层
这个,会出大事的,最好出钱修算了。
发表于 2018-6-2 18:01:37 | 显示全部楼层
拔了就拔了没事
 楼主| 发表于 2018-6-2 18:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢工 发表于 2018-6-2 17:55
这个,会出大事的,最好出钱修算了。

意思就是换管温,对吧。
发表于 2018-6-2 19:03:41 | 显示全部楼层
幸福学习 发表于 2018-6-2 18:06
意思就是换管温,对吧。

先换了试试看
发表于 2018-6-2 19:17:09 | 显示全部楼层
按楼上说法去做。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 06:33 , Processed in 0.058961 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表