昨天晚上修了台美的中央空调外机开机工作2-3分钟停机报P3故障查了下是过流保护,主板上二位七段数码管升到54左右就不升了我用钳形表测了下变频压缩机电流电流到了12A-13A左右(外机220伏供电)压力4-5个压(R22)里面有两台另一台定速的不起,2-3分钟后数码管数值降低最后报故障P3 过一会又重新启动,如此反复循环 ,指教下是不是压缩机挂了  还是模块有问题
 楼主| 发表于 2018-6-2 08:54:39 | 显示全部楼层
MDVH-J160W-511外机型号
 楼主| 发表于 2018-6-2 09:36:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有大神能帮忙分析下吗
发表于 2018-6-2 11:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
外风机是否启动,冷凝器脏不脏?
 楼主| 发表于 2018-6-2 17:25:04 | 显示全部楼层
胡勃雄 发表于 2018-6-2 11:43
外风机是否启动,冷凝器脏不脏?

这些都没问题
风机工作,冷凝器也不脏
发表于 2018-6-2 21:08:03 | 显示全部楼层
你那型号可以直接把压缩机拔掉运行的,要是不报P3就是压机挂了,还报就是模块挂了。不过建议不管哪个挂把压机和模块报价一起报里面。客户要你修就修,不修收个上门费走人
发表于 2018-6-2 21:34:53 | 显示全部楼层
交流接触器,模块,压机  那坏 换那
 楼主| 发表于 2018-6-3 08:58:24 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2018-6-2 21:08
你那型号可以直接把压缩机拔掉运行的,要是不报P3就是压机挂了,还报就是模块挂了。不过建议不管哪个挂把压 ...

好的我确认下,感谢
发表于 2018-6-3 21:31:01 | 显示全部楼层
定频压缩机坏了