细管常温,粗管结露或结霜。2匹定速柜机,开机细管结霜,压力0.1P,空气打压检漏,外机粗管螺丝帽漏,修复后抽空10分钟,加氟,20分钟后,压力0.45,电流6.2A,外机吹风略高常温,为什么开机就细管就是常温,粗管凉,几分钟后结露?内机蒸发器清洗过,连接管没有瘪的,外机风机转速正常,冷凝器干净,内机出风口温度凉,一会排水管出水。氟多压力应该也高啊,外机出风略高常温,内机出风温度也低。还是抽空不干净,有空气?开机细管就是常温,不知怎么维修?求大神解答
发表于 2018-6-1 22:36:32 | 显示全部楼层
呵呵,经验少,就称为疑难杂症,都是标题党。毛细管在内机,本来就这样
发表于 2018-6-1 22:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力柜机      正常
发表于 2018-6-1 22:47:16 | 显示全部楼层
有冷风出就是正常啦
发表于 2018-6-1 23:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说的对,有的格力大机子,细管还温温热热的呢。
发表于 2018-6-1 23:35:53 | 显示全部楼层
沙发说的对,有的格力大机子,细管还温温热热的呢。
发表于 2018-6-1 23:40:49 | 显示全部楼层
估计你也是经常修黑电,要分清空调是内置毛细管还是外置毛细管,外置毛细管,大小管都结露,内置毛细管,小管就是常温,大管森冷。如果你分不清内或外毛细管,就测量进出风口的温差来判断。
发表于 2018-6-1 23:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
亲,你已经修好啦
发表于 2018-6-2 00:38:12 | 显示全部楼层
沙发正解   
发表于 2018-6-2 08:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台也是格力定频柜机,出风也很凉,就是出风量很小,开到最大也是风很小,不知道怎么解决