提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-1 23:14:09 | 显示全部楼层
能降到零上5度,需与温度控制器匹配。
发表于 2018-6-1 23:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以的,只是效率低了点
发表于 2018-6-2 00:29:08 | 显示全部楼层
大家都说可以就可以吧
空调1p=2500w    1.5m3的箱体约要1230w冷量(混合货物25c入箱,日入箱243kg,运行12小时),1p机刚刚好 (2500/2=1250w ) ,蒸发器8mm铜管:1250*0.86/0.14/14.4/15=35.5米,你用30米少了5.5米约一圈,反正是非标了,再运行多点时间补回吧。外机把风扇电容换成最小的1uf先,看情况换热量还大的话就拿张报纸帖在后背三分一到二分一之间测试到合格为准,毛细管就不改动了,直接把小阀门慢慢打开少少去控制最终蒸发温度在-10c就OK了。
这样做能效低了,但如用二手旧空调外机做会省点费用的,各有好处。睡啦
发表于 2018-6-2 21:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-3 10:49:29 | 显示全部楼层
TZL520 发表于 2018-6-2 21:55
不能,正常空调系统蒸发温度就是5度,只能降到10度,可以加长毛细管,但是压机要受不了的1。你要是弄3个压 ...

看清主题,是直冷,不是风冷。即使是风冷,拿一台1p一个压机空调内外机一套我也有能力搞定它(不考虑能效与外观,能用就行),不信你投资一套我搞再高价卖给你用
发表于 2018-6-3 11:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-6-3 10:49
看清主题,是直冷,不是风冷。即使是风冷,拿一台1p一个压机空调内外机一套我也有能力搞定它(不考虑能效 ...

看来是高手,可否提供一下算铜管长度的公式,还有关于降低外风机风速的道理,谢谢
发表于 2018-6-3 13:02:40 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-6-3 11:28
看来是高手,可否提供一下算铜管长度的公式,还有关于降低外风机风速的道理,谢谢

我的手只有65cm高空装三匹空调架上机脚丝根本不够长,装不了,不算高手
公式4楼已有,降低外风机风速是减小换热量,空调1p换热量约3400w上下,而用在这个1.5m3柜换热量大约少了一半,不需要那么多换热量所以要降低风速来匹配四大件
发表于 2018-6-3 13:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-6-3 13:02
我的手只有65cm高空装三匹空调架上机脚丝根本不够长,装不了,不算高手
公式4楼已有,降低外风机风 ...

谢谢回复!装空调的事虽然有嘻笑的成份,但是遇到了就知道谁的胳膊也不够长,确实不好搞。
发表于 2018-6-3 13:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 21:59 , Processed in 0.063372 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表