楼主: 赢一手努力

空调主板火线和零线能接反吗

[复制链接]
发表于 2018-5-31 10:53:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继电器上你去故意改成这样,纯活的不耐烦,电源插头处反过来没问题。。。
发表于 2018-5-31 11:14:38 | 显示全部楼层
电源进线管不了,内外机连接线按图接就行了
发表于 2018-5-31 11:24:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以工作               
发表于 2018-5-31 12:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
外机接线只有零火接线的可以,但不安全。外机接线带风扇,四通阀,接触器的不可以。会出现外机不工作等等。跟洗衣机电脑板一样,把零火线接口反插,都会出现通电不工作的现象。我前段时间给人移一部杂牌柜机,之前它的零火线就是反接的,插座也是左火右零的(也不知哪个师傅接的)。新安装好后的插座是正常的左零右火,插上去试机,内机正常,外机不工作,查来查去才发现两线颠倒,调换后正常。
发表于 2018-5-31 14:17:04 | 显示全部楼层
亲自感受一下就知、
发表于 2018-5-31 14:35:14 | 显示全部楼层
最好不要,有安全隐患
发表于 2018-5-31 22:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2018-5-31 10:46
常有的事情,你是否很注意插座的接线是正确的吗......

最近修过一台海尔变频报E7外机不工作,是供电所换电表后不正常的,检查到火零线装反了,调转后正常!
发表于 2018-6-1 07:36:52 | 显示全部楼层
可以但是要保证所有的接线一致,也就是都要反过来
发表于 2018-6-1 08:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能理解7楼老师的回复就明白了空调设计上各强电负载零线(N线)是共用的,而继电器或交流接触器控制各负载火线(L线),就如家里照明电路一样,如果机器电源火零钱反了,就相当于电灯开关控制在零线而灯头那块始终是火线有误操作被电击危险
发表于 2018-6-1 08:24:20 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2018-5-31 10:32
不知什么空调,意思好像是 主电源零线,火线接反,
大多数空调包括变频空调,都是可以的正常运行的,但安 ...

内机插头的火零线正反是可以用,但是如果单纯的外机火零线互换是不行的,另外变频外机的线序还涉及到通讯问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 06:22 , Processed in 0.052603 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表