关于32和410空调加氟抽空的实践

[复制链接]
发表于 2018-5-30 20:02:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
410要抽空,也可以不抽空,用410排空。机器不会损坏但是排空制冷剂不可以过多。排空时关闭两个截止阀,拎紧大螺帽。带紧小螺帽。打开粗管截止阀一秒后关闭。打开细管子螺帽放气五秒排空。放气时间太长会影响制冷效果。

410加氟可以加液态。可以加气态。6年来一直这样加没有一个返修的。


32不可以混入空气,但是很多时候没带真空泵。就用排空的方法,32混入空气压缩有爆炸危险一直没敢实验。
发表于 2018-5-30 20:11:54 | 显示全部楼层
我支持你的,估计也就我能支持你,你准备好接砖块。本人也是实践通过才能支持你,同时也做好被砸准备。。。
发表于 2018-5-30 21:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是来看热闹的
发表于 2018-5-30 22:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-5-30 20:11
我支持你的,估计也就我能支持你,你准备好接砖块。本人也是实践通过才能支持你,同时也做好被砸准备。。。 ...

没人拿砖,我也这样干过多次。
发表于 2018-5-30 22:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
410的我也经常这样弄,厂家要求全放-抽真空-液态-定量加注(保证410成分比例不变),我倒是觉得散热不好-制冷剂加多了-加少了,对制冷效果的影响比制冷剂比例失调更大
发表于 2018-5-30 22:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我又学习了经验
发表于 2018-5-30 23:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
这样空调确实也可用,有时安装空调外机高空环境危险时我也偷懒这样。但厂家要求抽空不是无的放矢的是有道理在的,就好像烧95号油的车加92号油虽然也能开但对车不好。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
微山美的售后 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2018-5-31 00:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
不错,这样方便。。。但是410有空气压缩机寿命肯定缩短
发表于 2018-5-31 09:45:39 | 显示全部楼层
我是来看热闹的
发表于 2018-5-31 09:52:46 | 显示全部楼层
别在论坛 教导别人走斜路 .......

你的方法这么好,为什么不被厂家 选为精华  记载说明书里 ?????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:17 , Processed in 0.069231 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表