楼主: 唐哥

外挂冷凝器热一半什么问题??请问

[复制链接]
发表于 2018-5-30 22:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-30 22:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-30 22:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压多少啊,符合冷媒压力要求吗,我怀疑冷媒加多了,高压过高,过冷度大,系统循环量小
 楼主| 发表于 2018-5-31 12:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
没有师傅碰到类似的情况吗??冷冻有效果,结冰后堵的感觉,压缩机转但不制冷啦,冷凝器没湿度
 楼主| 发表于 2018-5-31 13:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
杨冬林 发表于 2018-5-30 19:25
出现这种情况,一是氟没加足;二是压机功率不够,三是毛细管有腊,出现微堵情况,只要把毛细管剪短(50公分 ...

有剪短过吗???现在还有个问题就冷冻结冰不久后,冷藏没达到效果,压缩机工作但不制冷。停机一晚后又可以重新制冷。∩
发表于 2018-5-31 14:14:06 | 显示全部楼层
唐哥 发表于 2018-5-31 13:43
有剪短过吗???现在还有个问题就冷冻结冰不久后,冷藏没达到效果,压缩机工作但不制冷。停机一晚后又可 ...

肯定剪短过呀

上菱冰箱盘管后,冷藏效果差之修法。
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=502172
(出处: 家电维修论坛)
发表于 2018-5-31 14:20:12 | 显示全部楼层
系统有水分
发表于 2018-5-31 18:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-31 18:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有修过冰箱吗?最大的可能是过滤器焊接有问题,就是有可能毛细管进过滤器的距离有问题,当然制冷剂的量也可能
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2018-5-31 18:54
楼主有修过冰箱吗?最大的可能是过滤器焊接有问题,就是有可能毛细管进过滤器的距离有问题,当然制冷剂的量 ...

过滤器重新焊过,也换了过滤器都是不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 16:25 , Processed in 0.029046 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表