楼主: 泰山1114

想DIY加氟,结果拿表一测,压力是负的,咋回事啊?

[复制链接]
发表于 2018-5-30 16:17:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换空调
发表于 2018-5-31 11:09:23 | 显示全部楼层
主张换一台算了,~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-31 11:26:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大师们快说怎么检漏,我也想听听
发表于 2018-5-31 11:27:33 | 显示全部楼层
把旧的卖给我
发表于 2018-5-31 11:44:01 | 显示全部楼层
拆了换几把浦扇,即省电,更不易坏,最大限度的不让别人赚钱哈!!!
发表于 2018-5-31 11:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
停机测压力,如果确认氟所剩不多,把粗铜管阀锁死,细铜管拧开,喇叭口镙帽接外牙直通拧紧,再接压力表,管。细阀这时也接压力表,管。打压到2.0Mpa。用肥皂水查各连接处有无漏,保压一两天看两表压力,若均无漏压,直接换内外机连接管。
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:13:08 | 显示全部楼层

说晚了,100块钱让厂家售后拉走了。

那小伙子开价400元维修,我觉着不值决定不修了,直接换新的。挂了电话一会儿,那小伙说100元买我的空调,就卖他了。
发表于 2018-5-31 16:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
卖废品可以最低150
发表于 2018-5-31 16:34:23 | 显示全部楼层
厂家也太扯了吧!花了240元充氟没修好,又让花600元换主板,明显就是欺骗用户!那240元的充氟钱退给你了吗?不会修查不清问题也敢胡整收钱,真丢维修人员的脸,害得用户在网上发贴。
发表于 2018-5-31 16:58:49 | 显示全部楼层
换条连接管,应该可以了。但又要拆机,麻烦,