各位师傅,今天铁塔公司有一格力5匹空调叫维修。去了一看好家伙,R32制冷剂。客户反应天热出E4故障码。经查压机排气高温保护。内机快速接头有油污,接压力表只有0.5。想加点冷媒。各位师傅,这加R32要注意哪些地方。谢谢。
发表于 2018-5-29 17:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
漏了,也不检查漏点就直接加氟,我也是醉了
发表于 2018-5-29 17:36:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电子就业 发表于 2018-5-29 17:33
漏了,也不检查漏点就直接加氟,我也是醉了

别人不说了快接头,跑气吗,  
发表于 2018-5-29 17:37:02 | 显示全部楼层
抽空,  再标准加就行了,  。抽空别见明火
发表于 2018-5-29 17:40:56 | 显示全部楼层
遇到R32。赶紧跑,不管哪里泄露了,如果围观的过来掏出打火机,点根烟,
发表于 2018-5-29 18:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
处理好接头后,抽真空,定量加氟,试机远离外机
发表于 2018-5-29 18:15:31 | 显示全部楼层
泡杯茶、抽根烟慢慢的考虑考虑应该怎样加氟
发表于 2018-5-29 18:23:12 | 显示全部楼层
开机制冷把剩余的制冷剂收到外机,把内机快接头漏的问题解决掉再抽空加氟试机
发表于 2018-5-29 18:37:35 | 显示全部楼层
楼上说的对,把剩余的制冷剂收到外机,切记操作过程中五米以内禁止明火
发表于 2018-5-29 18:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
确定快速接头防拆接头有漏 ?废掉焊接 放完冷剂抽真空看铭牌定量加注 过程注意不要有空气进入系统 抽烟点火没关系主要不要在密闭空间里