查看: 1910|回复: 2

关于超市饮料柜加雪种问题

[复制链接]
发表于 2018-5-29 16:04:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到了一饮料柜,空调主机3匹,雪种R22,管漏已修好加雪种,饮料柜温度已正常,但不停机,压力才30,回气管结冰,(按照正常空调压力应该70左右)师傅们帮帮忙压力多少比较合适。。。
发表于 2018-5-29 19:29:38 | 显示全部楼层
有90的查看量,但没人回你,我也是学徒,帮不上。经常看论坛,大师们对压力都表述不清楚的也懒得讲了,因没有共同语言,可能交流起来会很吃力吧。你这个压力30和(按照正常空调压力应该70左右)不知是什么?
发表于 2018-5-29 20:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
维修怎么不会变通的?空调与冷藏柜能一样吗?虽然制冷剂是一样的,但是他们的应用不一样,那么就要根据应用而改变,压力有时系统里有空气也会改变,现在来看很有可能制冷剂加多了,可以根据该机器大体估算一下大概要多少制冷剂,然后根据冷凝器温度,箱内温度,以及压力,电流,一般分2-3次慢慢加,每加一次观察一次。尽量达到最好。在这里本人说点东西,经常有些人要定量加制冷剂,假如改变系统,肯定有出入,还有个现象也制约了定量加制冷剂,那就是制冷剂的质量良优不齐,同样影响制冷剂的加注量,除非我们加的制冷剂跟生产冰箱的是同样的,定量才有意义,不同厂家生产的同一种制冷剂都有差别的。