铝排库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2018-5-29 15:50:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zjhxc 于 2018-5-29 16:58 编辑

5匹丹佛斯机组,铝排库,温度设置-16度,打了一个晚上温度还是-6度
IMG_20180529_154816.jpg
IMG_20180529_154808.jpg
IMG_20180529_154803.jpg
IMG_20180529_154758.jpg
IMG_20180529_154823.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-29 15:51:05 | 显示全部楼层
环境温度28度
发表于 2018-5-29 16:38:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

整个压缩机都结满了霜,处严重湿冲程(冲液)运转,不但容易损坏压缩机,而且压缩效率大大降低,甚至无压缩。
如果确认膨胀阀的调节杆已经调整在中间位置上,那就是系统中的制冷剂过多了。
多大的库容?配的几号膨胀阀?
 楼主| 发表于 2018-5-29 16:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-29 16:38
整个压缩机都结满了霜,处严重湿冲程(冲液)运转,不但容易损坏压缩机,而且压缩效率大大降低,甚至无压 ...

冷库外尺寸是4米长,3米宽,2.5米高
IMG_20180529_103323.jpg
发表于 2018-5-29 17:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-29 17:21 编辑
zjhxc 发表于 2018-5-29 16:50
冷库外尺寸是4米长,3米宽,2.5米高


内容积库容不到30立方,5P全封压缩机是足够了,膨胀阀3冷吨大了,配2冷吨的就行了。
把压缩机的湿冲程故障先处理了吧。
 楼主| 发表于 2018-5-29 19:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-29 17:19
内容积库容不到30立方,5P全封压缩机是足够了,膨胀阀3冷吨大了,配2冷吨的就行了。
把压缩机的湿冲程 ...

谢谢        
发表于 2018-6-1 12:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
过热度调大点吧
发表于 2018-6-1 13:35:47 | 显示全部楼层
蒸发面积是不是太小了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:31 , Processed in 0.061994 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表