    接修一台新科2P柜机,外观蒸发器结冰,粗管挂霜,常规检查,滤网干净,内风机目测转速正常,手摸粗管没有任何弯扁地方,因为客户是理发店,直接清洗蒸发器,有点好转,但是蒸发器10分钟内就结霜,看来没有找到故障原因。询问客户,答去年冬天移过机。直接去外机挂表测量,压力0.2Mpa突然想起来,新科的柜机毛细管在内机,果断加雪种到0.35,粗管开始化霜,运行10分钟后,压力缓慢上升到4.1,环境温度35°,关氟桶,吸入加液管内雪种,坐等半小时,蒸发器干干净净,收费走人。
因为该机采用内机毛细,所以叫分体热泵型,而其他牌子型号基本采用外机毛细,叫外机热泵型,所以缺雪种反应出来现象不一样,一般机器缺雪种是细管结霜。
发表于 2018-5-29 12:02:58 | 显示全部楼层
根据效果和电流也能判断出
发表于 2018-5-29 12:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢分享,思路清晰,向您学习。
发表于 2018-5-29 12:28:07 | 显示全部楼层
很多柜机毛细管都是在内机吧
发表于 2018-5-29 13:01:59 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2018-5-29 12:28
很多柜机毛细管都是在内机吧

是的,现在几乎都是内节流的柜机。
正常的粗管结露,细管微热。
发表于 2018-5-29 13:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,向你学习。
发表于 2018-5-29 13:11:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-29 15:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-5-29 13:01
是的,现在几乎都是内节流的柜机。
正常的粗管结露,细管微热。

不一定,现在格力R32冷媒的5P柜机节流在外机,连接管两管压力一样,都是低压
发表于 2018-5-30 10:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
发表于 2018-5-30 10:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 06:21 , Processed in 0.061777 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表