自制冷水机结霜请教各位老师

[复制链接]
发表于 2018-5-27 20:29:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我用冰箱压缩机配合钛管做了个冷水机,抽真空加冷媒后出现了一个问题,毛细管与钛蒸发器连接处结霜,毛细管末端最后5公分得位置也结霜,回气管和钛蒸发器另一端不挂露,温度略低于常温,毛细管用的2米,内径1.8mm的样子请求各位老师解答……
发表于 2018-5-27 23:05:30 | 显示全部楼层
压缩机多大?毛细管插入深度不够或者制冷剂不够
 楼主| 发表于 2018-5-28 00:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
欣洛 发表于 2018-5-27 23:05
压缩机多大?毛细管插入深度不够或者制冷剂不够

240w得压缩机,制冷剂不敢加了,运行压力0.06mp电流就升高,压缩机顶部发烫,就想是不是毛细管长了或者粗了
发表于 2018-5-28 00:32:25 | 显示全部楼层
无敌大欢欢 发表于 2018-5-28 00:14
240w得压缩机,制冷剂不敢加了,运行压力0.06mp电流就升高,压缩机顶部发烫,就想是不是毛细管长了或者粗 ...


外径1.8的毛细管吧你的是,内径1.8 外径都2.8了空调采用那么粗的,外径1.8的管子你把长度缩短到80CM 134制冷剂低压差不多要到0.1MPA 用作冷水机的话 压缩机工作在中低背压模式
发表于 2018-5-28 00:35:01 | 显示全部楼层
无敌大欢欢 发表于 2018-5-28 00:14
240w得压缩机,制冷剂不敢加了,运行压力0.06mp电流就升高,压缩机顶部发烫,就想是不是毛细管长了或者粗 ...

你最好测下高压压力 一般240W压缩机 拿来冷水的话,水温5度左右 我用外径2.0毛细管 60-80CM左右 高压约1.2MPA 低压 水温5度左右的时候约0.1MPA 制冷剂是134
发表于 2018-5-28 09:35:31 | 显示全部楼层
自己做的东西很难说,很多参数都不匹配。
 楼主| 发表于 2018-5-28 14:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
欣洛 发表于 2018-5-28 00:35
你最好测下高压压力 一般240W压缩机 拿来冷水的话,水温5度左右 我用外径2.0毛细管 60-80CM左右 高压约1. ...

那可能是我毛细管长了,长了很多……我弄短点试试
发表于 2018-5-28 14:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主做好给大家说说结果,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 00:57 , Processed in 0.056622 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表