格力3P制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2018-5-26 12:04:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大神们,我是小白。这台机客户打电话过来的时候说是一点都不制冷,跑过去一看,开机10分钟报E1。然后查了下是高温保护,看了下外机贼脏,清洗以后机子不报警了可以正常运行,就是制冷效果有点差,4个出风口只有一个出风口有风判定内机也脏,拆开一看简直是油烟机。清洗过后效果还是差那么一点。后来又跑外面去查,查到大管折了。换了以后效果还是差一点。 问题来了   压力是5.5左右加了管   电流是14A   额定电流是16   雪种我加了5公斤左右下去  电流压力都没上去   我有的同事说电流不够 雪种不够,有的同事说雪种多了,都不知道怎么办了。去了5次了  请问大神们怎么搞
wx_camera_1526537935163.jpg
wx_camera_1526537949658.jpg
发表于 2018-5-26 12:28:43 | 显示全部楼层
管子都那样了,没处理,氨就是加500公斤都没用
发表于 2018-5-26 12:44:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3P加5公斤 压力5.5 会不会多了
 楼主| 发表于 2018-5-26 12:46:10 来自手机 | 显示全部楼层
83202719 发表于 2018-5-26 12:28
管子都那样了,没处理,氨就是加500公斤都没用

管子换了,换了个螺纹管
 楼主| 发表于 2018-5-26 12:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2018-5-26 12:44
3P加5公斤 压力5.5 会不会多了

压力电流都上不去,铜管应该有8米
发表于 2018-5-26 13:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
我了解的空调,1.5匹950克氟,2匹1.45千克,,,你这个3匹5千克会不会多了一倍还不止
发表于 2018-5-26 13:07:05 | 显示全部楼层
囧rz 发表于 2018-5-26 12:47
压力电流都上不去,铜管应该有8米

看压力 电流都没卵用,  机器标多少重量R22(或者是别的制冷剂,你好像一直没有交代清楚。)  8米管,也就是增加了5米管子,看液管是多大的管子,查一下对应制冷剂一般这么大液管加配管一米追加多少制冷剂。
发表于 2018-5-26 13:41:25 | 显示全部楼层
雪种我加了5公斤,好像不要钱似的
发表于 2018-5-26 13:50:03 | 显示全部楼层
我打心里服你了
 楼主| 发表于 2018-5-26 13:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-26 13:50
我打心里服你了

大神 我是小白  我服你  教教我
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:53 , Processed in 0.070227 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表