格力3P天花机疑难杂症

[复制链接]
发表于 2018-5-26 10:52:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大神们,我是小白。这台机客户打电话过来的时候说是一点都不制冷,跑过去一看,开机10分钟报E1。然后查了下是高温保护,看了下外机贼脏,清洗以后机子不报警了可以正常运行,就是制冷效果有点差,4个出风口只有一个出风口有风判定内机也脏,拆开一看简直是油烟机。清洗过后效果还是差那么一点。后来又跑外面去查,查到大管折了。换了以后效果还是差一点。 问题来了   压力是5.5左右加了管   电流是14A   额定电流是16   雪种我加了5公斤左右下去   我有的同事说电流不够 雪种不够,有的同事说雪种多了,都不知道怎么办了。去了5次了  请问大神们怎么搞
wx_camera_1526537935163.jpg
发表于 2018-5-26 11:31:12 | 显示全部楼层
雪种我加了5公斤左右下去
发表于 2018-5-26 11:36:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机器堵,开制热试试看,如果高压过高,保护就是堵了
发表于 2018-5-26 12:09:43 | 显示全部楼层
cyh9ww 发表于 2018-5-26 11:31
雪种我加了5公斤左右下去

你的雪种,怎么加的感觉太多啊?是标识牌上写的还是你看压力加的?以前换过天花机压机,没有称过重量,感觉也没有5公斤那么多。我觉得你还是检查哪里有没有堵?
 楼主| 发表于 2018-5-26 12:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
压力加不上去5.5左右就加不上去了。电流也只能加到14A左右,额定电流是16A
发表于 2018-5-26 12:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
压力5公斤,还是重量5公斤?
发表于 2018-5-26 12:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
如果是重量5公斤,肯定多了
发表于 2018-5-26 13:04:20 | 显示全部楼层
3P的机器你确定是加5公斤氟?
发表于 2018-5-26 13:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
格力3P天花机整机额定电流16A?你确定没看错?应是最大电流吧!
发表于 2018-5-26 13:20:42 | 显示全部楼层
3P的机子你要16个电流?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 04:45 , Processed in 0.066792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表