空调外机散热出风口离墙只有10公分左右,制冷散热效果能好吗?

[复制链接]
发表于 2018-5-25 18:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚刚上门看一台空调,去到才发现是变频空调,机主说不够冷,之前都还很冷的。打开内机查看过滤网很干净,风量也挺大的,制冷效果我觉得还可以。上楼顶检查外机,能听到压缩机高速运转。然后我发现不对劲了,外机装在楼与楼之间的小巷子,外机差不多顶到对面楼了,距离也就10公分左右。手摸冷凝器很热,大小管阀有露水,大管阀比小管阀凉,排水孔不停的滴水,只能和机主说更换外机安装位置。

问了机主,我说是不是那隔壁的房子建好之后制冷效果才觉得没那么好的?机主说不是,隔壁房子去年就建好了,建好之后也没觉得制冷不好,就是几年才觉得不好的。最后只能叫机主换下主机的位置试试看了。
发表于 2018-5-25 19:33:38 | 显示全部楼层
确实是散热不良。尤如我用25外机带32内机,也是冷凝器热,高低压管都滴水。但内部冷气不足!一个道理。