美的kfr-72wbp2n1变频柜机开制冷外机不动一会出现e8

[复制链接]
发表于 2018-5-25 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的kfr-72wbp2n1-b331变频柜式空调开制冷外机不动一会出现e8,开机测l.n220v,ls在30v间摆动,查E8是 静电除尘故障,但内外干净,也有说e8是室内外通信故障,各位师傅告知一下,谢谢!!
发表于 2018-5-25 15:07:50 | 显示全部楼层
l s在30v间摆动?????
这电压是 神马意思???
 楼主| 发表于 2018-5-25 15:27:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l s在30v交流电压间摆动
发表于 2018-5-25 15:42:01 | 显示全部楼层
你这个是通讯故障,连接线或外机板
 楼主| 发表于 2018-5-25 16:32:10 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2018-5-25 15:42
你这个是通讯故障,连接线或外机板

查s线头已黑,明天换线试下。
发表于 2018-5-25 16:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
你这通讯电压我怎么看有点蒙??
 楼主| 发表于 2018-5-25 16:39:47 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2018-5-25 16:34
你这通讯电压我怎么看有点蒙??

我自己看有点蒙,但测量就是这样,所以再问大家见过没
发表于 2018-5-25 17:46:58 | 显示全部楼层
修变频应该带一根5米的电线什么都查不到的话直接把通信线换了看看行不行故障排除了想多要钱的话就跟客户谈价格故障原因先不要告诉他。
发表于 2018-5-25 17:57:00 | 显示全部楼层
一般是测量零线N对S直流电压是0-30V之间不停的跳动,如果是30V电压不跳动,或者跳动范围不大,问题可能出在室外机的cpu就没给室内机通信信号过来,导致e8报警出现。重点检查室外机。