楼主: jz888888

一直热保护

[复制链接]
发表于 2018-5-26 08:15:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看外机冷凝器脏吗?清洗一下,制冷剂可能加多了,最后再测一下压缩机的运行电流。
发表于 2018-5-26 08:30:44 | 显示全部楼层
按压力算,野路子。牛!冷冻油少了?
发表于 2018-5-26 08:48:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
别把压缩机整报废了
发表于 2018-5-26 09:29:53 | 显示全部楼层
大刀家电 发表于 2018-5-26 08:48
别把压缩机整报废了

收费够厉害
发表于 2018-5-26 11:20:31 | 显示全部楼层
我等惭愧加害羞
发表于 2018-5-26 11:27:04 | 显示全部楼层
多搞几下才会死压机
发表于 2018-5-26 18:42:42 | 显示全部楼层
要是能回到维修前的状态,看了同行的回复,你会怎样再修?
发表于 2018-5-27 00:10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-5-27 00:11 编辑

1.5匹7A电流,还加冷冻油!:@   楼主真是可以的.冷冻油是给压缩机冷冻的?  过多的油进入系统是会有不良反应的!表面是压机不怎么热保了.但整机效率却低了,冷量不在室内机交换,都回压机交换了!
你懂得多少知识!收钱你就识.用户多得你吴少!
发表于 2018-5-27 01:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
jz888888 发表于 2018-5-26 01:13
已经修好了。加了冷冻油,电流7.0 机器目前已经成功运转8小时,收了客户900块钱  说的一个压力30块钱  一共 ...

学习了,谢谢楼主无私奉献维修经验
发表于 2018-5-27 14:54:08 | 显示全部楼层
30个压,高压有这么高吗?