400升展示柜盘管结霜不全

[复制链接]
发表于 2018-5-24 14:54:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷剂600a压机1112盘管29米六个管毛细管0.8内经1.2米2.2米3.3米2.6米都试了,结霜两圈,3.3米毛细管一夜能降到负8度剩4米管不接霜这样的冰箱毛细管多长合适,望大师指点
 楼主| 发表于 2018-5-24 15:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
现在正宗2.8米试机
发表于 2018-5-24 18:23:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
6个的管子有点细
发表于 2018-5-24 18:39:44 | 显示全部楼层
最好用8个的管子。蒸发面积大,用原机毛细管。效果好。
发表于 2018-5-24 21:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,展示柜基本就都是保鲜的,都已经-8度了,你想打到-18度吗?那不是展示柜,那是冷冻柜,一般保鲜的也就0到-7度,可能6个的盘下来有点影响,不知道你想达到什么样的要求。