螺杆满液机液位报警

[复制链接]
发表于 2018-5-24 14:45:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
满液机停机后蒸发器里面的氟利昂越来越少,直到报液位报警,怎么回事?缺氟吗?之前都挺好,洗完冷凝器之后开机停机就报警了,开机开起来没事
 楼主| 发表于 2018-5-24 14:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个是低液位的视液镜
1527144407697.jpg
发表于 2018-5-24 15:40:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
276478225 发表于 2018-5-24 14:47
这个是低液位的视液镜

清洗了冷凝器后,改善了换热效率,循环量也相应增大了,液位会降低的。
发表于 2018-5-24 20:43:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-24 20:46 编辑

停机液位下降,那冷媒能跑去哪裡?除了回流到冷凝器外还有其他可能吗?两端有压差才有流动,意思是说停机时蒸发器压力大于冷凝器,刚好也符合你说的洗完冷凝器之后才有的(高压较低),开机开起来,高压建立当然不再回流,这为何停机蒸发器压力会大于冷凝器?想不通的话就只有在膨胀阀前装个单向阀。
发表于 2018-5-26 15:52:01 | 显示全部楼层
液位传感器一般是装在冷凝器上的,正常情况停机状态由于高低压差的原因液态冷媒基本都在蒸发器里面。建议你满负荷运行看看。
发表于 2018-5-27 16:12:29 | 显示全部楼层
个人感觉与环境温度有关。