查看: 1815|回复: 9

陈列柜不制冷

[复制链接]
发表于 2018-5-23 21:56:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天盘了287升陈列柜,弄完后不制冷,冷凝器一半温热,另一半到毛细管就没有温度了,到了冰箱蒸发器就一点点距离结霜,求大神帮助。到底是怎么回事?
发表于 2018-5-23 22:05:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-23 22:10 编辑

压缩机排气无力
或者 焊堵了
或者你舍不得 加氟  
 楼主| 发表于 2018-5-23 22:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R600a的压缩机。电流在0.97A   压缩机一送电,手按不住,压力还是大。我检查过,排气到毛细管到蒸发器都没有焊堵,毛细管用了2.5米,师傅,毛细管用细了有什么影响,
发表于 2018-5-23 22:31:30 | 显示全部楼层
张添森 发表于 2018-5-23 22:21
R600a的压缩机。电流在0.97A   压缩机一送电,手按不住,压力还是大。我检查过,排气到毛细管到蒸发器都没 ...

你舍不得 加氟  
 楼主| 发表于 2018-5-23 22:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-23 22:31
你舍不得 加氟

我都加了一罐了
发表于 2018-5-24 00:53:19 | 显示全部楼层

接着加啊,一罐200克左右 不够
发表于 2018-5-24 08:55:23 | 显示全部楼层

继续加           
发表于 2018-5-24 10:10:49 | 显示全部楼层
你放出一点沸试一下,应该会好点.
发表于 2018-5-24 10:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
一个存在漏的可能,还有过滤器有没有换,一般600的制冷剂不会超过一罐的,除非50克一罐的。从描述来看,好像还是漏。
发表于 2018-5-24 19:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管不匹配,应该太长了。