查看: 16828|回复: 11

r22和r142b混合使用,可不可以

[复制链接]
发表于 2018-5-23 20:35:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用作高温工况,蒸发温度+5度以上。在外界温度,和室温同时较高的情况下,单纯的r22机组很难达到理想的制冷效果,频繁高压高温保护。换作142b制冷剂后,高温天气尚能正常运行,环境温度下降到30度一下时,r142b出现高压低,氟利昂不蒸发现象。考虑是否可以把两种制冷剂混合使用,请各位大师赐教
发表于 2018-5-23 21:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
有想法有创意  赞一个
发表于 2018-5-23 22:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-24 05:24:43 | 显示全部楼层
目前还未看到或听到哪个研究部门及厂家这样混合制取过,这个必须有科学的认证及技术支持,擅自自行配置使用面临风险。
发表于 2018-5-24 14:10:30 | 显示全部楼层
不是氟利昂不蒸发现象,是冷媒没有液化,也就是压缩不足,R-142B本身就是高温空调用冷媒,你直接把R-22换成R-142B,当然高温正常,气温一低就完了,如果是毛细管截流就加长提高压缩比,膨胀阀就换小阀芯。跟混合冷媒无关。
发表于 2018-8-21 17:55:59 | 显示全部楼层
比例多少,我看到有的高温热泵标点参数是142+22。但是,没有太多资料,不知道怎么弄。主要是想组一台80度高温热泵。
发表于 2018-8-22 13:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-3 23:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
浙江舒量空气能热泵就是R22跟R142混合,总加油量700g,标注R22,68%,R142,32%
发表于 2018-11-8 22:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-24 05:24
目前还未看到或听到哪个研究部门及厂家这样混合制取过,这个必须有科学的认证及技术支持,擅自自行配置使用 ...

我前几天维修过污水处理厂烘干污泥的设备,10匹的压缩机使用的就是R22  3公斤+R142b  3公斤,由于维修难度过大,报价高厂家不接受没有深入了解
IMG_20181031_140436.jpg
IMG_20181031_145247.jpg
发表于 2019-6-1 15:10:06 | 显示全部楼层
R406A/406B是R22/R600a/R142b,R409A/R409B是R22/R124/R142b,R412A是R22/R218/R142b,没有单独R22和R142b两种混合的,海尔22/152那个叫R415A或R415B,22/12是R501
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-2 19:09 , Processed in 0.070275 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表