求助各位大神 这台机子所有板我都已经代换过 信号线也换过 故障依旧 有400伏直流 电抗器也是好的 就是弱电区不通电 指示灯不亮 求个位大神指教
 楼主| 发表于 2018-5-23 19:38:32 | 显示全部楼层
机子型号KFR-72W/BP2-330L 望大神们赐教 感谢
发表于 2018-5-23 19:57:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相信自己,有时候不要相信板子,300V后级如果没有生成5V等,还可以确定板子坏,
发表于 2018-5-23 20:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
这块板子第一次发来时就是坏的,于是我又发了第二块才解决。但机子不是美的。
1527076754032-380162003.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-23 20:06:02 | 显示全部楼层
我是用好的机子上拆下来的板代换的
发表于 2018-5-23 20:16:48 | 显示全部楼层
用万用表检查,不会连万用表都没有吧?
 楼主| 发表于 2018-5-23 20:22:33 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2018-5-23 20:16
用万用表检查,不会连万用表都没有吧?

就是查不出来 所以用代换 还是查不出问题
发表于 2018-5-23 20:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
仅凭弱电区不通电就知道问题所在了――美的外板大多用离线开关电源集成块2465重点检修此部分电路!纳闷的是换了所有板子都没有5v???
发表于 2018-5-23 20:37:53 | 显示全部楼层
不要用数字万用表用普通指针万用表测试外机看看有没有400v,是不是外机虚电
发表于 2018-5-23 20:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
看来楼主不修黑电