    各位师傅好,请问下两个问题。谢谢
    制冷系统中冷却效果太好,使冷凝压力过低,
    或者冷凝压损大,使冷凝压力过低,
    1。节流过程会不会影响制冷量?
    2. 阀前阀后应保证最少的压力差是多少?
   
发表于 2018-5-22 20:39:24 | 显示全部楼层
冷凝压力过低看是冷却效果好造成,还是冷凝器过大造成过冷度过大造成,前者阀前满液无气泡製冷量佳,后者有可能因压损产生气泡而影响制冷。压差不一定要多少,看气候或者冷却介质。
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:02:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-5-22 20:39
冷凝压力过低看是冷却效果好造成,还是冷凝器过大造成过冷度过大造成,前者阀前满液无气泡製冷量佳,后者有 ...

谢谢                                          