海信变频KFR -72W/36FZ8PJ故障代码34.

[复制链接]
发表于 2018-5-22 12:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机主板电压都看了.300.12.和5V都正常.开机同时,外机的继电器有动作,关机之后才跳开,测量直流300和交流220电压都到了变频板.测量压缩机阻值都是1欧多点.,看不出哪里有问题,测量外部3个传感器和外风机,阻值也大体正常.按照自检方法操作,显示屏会显示34.这是什么故障???变频板吗?
发表于 2018-5-22 12:49:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-22 13:02 编辑

34
无压缩机位置检测信号
压机,或IPM模块,
位置检测电路故障
发表于 2018-5-22 14:17:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
代码大约指明方向,还是靠实际分析!           
发表于 2018-5-22 22:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
我刚碰到50的36FZbpj故障代码08,大电流过流故障,正在买模块,变频挺难修。
 楼主| 发表于 2018-5-24 12:59:34 | 显示全部楼层
金北斗 发表于 2018-5-22 22:12
我刚碰到50的36FZbpj故障代码08,大电流过流故障,正在买模块,变频挺难修。

那么你的外风机会动吗?
发表于 2018-5-26 05:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
因为压缩机起动不了,外风机转几分钟就停了。
 楼主| 发表于 2018-5-26 21:09:09 | 显示全部楼层
金北斗 发表于 2018-5-26 05:55
因为压缩机起动不了,外风机转几分钟就停了。

我的是外风机一点不动.这才担心有可能不是变频模块.
发表于 2018-5-28 00:53:23 | 显示全部楼层
内管温   5K
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:40:03 | 显示全部楼层

谢谢.确实是这个答案
发表于 2018-6-4 12:49:05 | 显示全部楼层
我也有一台,没显示,按键都要有反应,换了内机板开了一下又是样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:59 , Processed in 0.072228 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表