电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3726|回复: 6

蒸发器温度越低冷凝器温度也越低是吗

[复制链接]
发表于 2018-5-22 00:07:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台风冷冰箱蒸发器结冰把风堵住了,刚开始没注意看,直接打开后盖摸高压,感觉只有压缩机出口比较烫,又加上有散热风扇,面包冷凝器的其他地方根本就相当于常温。我以为缺氟了,剪开过滤器发现有氟,高低压分开打压两小时也没有漏。又焊接回去,蒸发器除冰加氟准备收钱走人。摸了摸冷凝器,温度明显比我维修前高很多。搞得心里很忐忑。用户又催的急,不知道是打压时间不够没看出表针减少还是蒸发器温度结冰太低了导致高压维修前一点也不烫。
请各位师傅赐教。
发表于 2018-5-22 16:18:24 | 显示全部楼层
luyuejiadian 发表于 2018-5-22 00:36
在化霜,就是用户打开门时间长了结冰的。我就想问问低压温度低高压不烫正常吗

该冰箱化霜系统的故障还是没得到解决。化霜系统不会自动化霜,霜越结越厚,最后把风道都冻堵塞了,整个蒸发器被冰霜包裹住,换热量越来越小,到最后几乎没有了换热,低压压力会越来越低,甚至是负压,此时的高压哪会有热量散发出来呢?你被这种现象误导了,错误地认为是系统缺氟了,重新加了一次氟,过一段时间不化霜会再次出现此现象,到那时用户会找你的。