3个压力低压管起霜  高压管有点热不凉  内机吹冷风  风速很大  室温20度左右 打制热模式低压管25个压力  转为制冷模式5分钟低压管起霜
  我想知道缺氟高压管起霜 低压管3个压力会起霜吗  
发表于 2018-5-22 07:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
低压管起霜,你看内机脏了,或风速小
发表于 2018-5-22 08:06:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是找个会修空天的给你检查一下了,不舍得花钱是学不到的
发表于 2018-5-22 08:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-22 09:46 编辑

缺氟小管不一定 都会起霜 (毛细管在内机的 就不会)
大管只有在 内风机不转,内机热交换器不能换热,或者大管子握扁的时候会起霜 。
发表于 2018-5-22 08:28:42 | 显示全部楼层
建议请师傅
发表于 2018-5-22 09:36:56 | 显示全部楼层
低压管结霜不是缺氟的表现,相反在排除内机热交换不好或粗管瘪外,粗管起霜可能是氟加多了。
发表于 2018-5-22 11:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-5-22 09:36
低压管结霜不是缺氟的表现,相反在排除内机热交换不好或粗管瘪外,粗管起霜可能是氟加多了。

不错,这个内机热交换不好包括室内温度太低和内机热交换器脏贯流风叶脏内风机风速太小内机气流短路等
发表于 2018-5-22 11:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所谓的低压3个压力是指低压0.3Mp或说3kg吧,如果这时室温有20℃,压力似乎偏低了点,但此时连接管粗管起霜不能判断为缺氟,应是内机通风换热差了
发表于 2018-5-22 11:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
如果此时确实风量很大内机热交换器不脏,那么连接管粗管瘪或内机热交换器分支有堵得可能
发表于 2018-5-22 21:04:10 | 显示全部楼层
进来学习,大家好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 03:12 , Processed in 0.060574 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表