约克模块机出水故障维修

[复制链接]
发表于 2018-5-21 12:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今早上班发现公司模块机2号机报故障,故障是 出水温度故障,载荷量严重不足才16.6%,马上直奔主机安装点 ,发现有一台停机不工作,根据以往经验初步怀疑是出水处探头问题,马上把探头拆开来测量了一下,发现探头阻值变大有15K(正常为10K),立马驱车去就近店铺购买一个更换上去,试机全部开机正常,载荷量也有100%  。
11111.jpg
22222.jpg
33333.jpg
44444.jpg
发表于 2018-5-21 12:49:12 | 显示全部楼层
没有修个此玩意!分享了!               
发表于 2018-5-21 14:32:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水机中央空调呀
发表于 2018-5-21 15:42:50 | 显示全部楼层
学习了。谢谢您的分享
发表于 2018-5-21 15:59:59 | 显示全部楼层
谢谢分享经验 学习了
发表于 2018-5-21 17:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-21 17:54 编辑

谢谢分享,单位跟你这台一样。有故障大家可以分享了!
上次我的是回水温度头损坏,更换了一个。
发表于 2018-5-21 18:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
风冷机子能用多少年啊
发表于 2018-5-21 19:53:32 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2018-5-22 16:57:56 | 显示全部楼层
这个还是比较好换的
 楼主| 发表于 2018-5-22 17:33:11 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-21 18:01
风冷机子能用多少年啊

这个不好说,我这里的 用了5年,换过压缩机,换过风扇,