接修一台转手的展示柜,打压冷藏部分泄露,用吸铁石大概摸清了原机的管路走向和长短,原机是三面盘管,长度在12米左右。然后用8个新管只盘背面,总管长12米,用空压法确定新的毛细管的长度,60cm长,600a压力值在0.9-1.0之间,r12的压力值在1.2左右(原机毛细管已经剪断了,压力值没有测试),连接所有管路,抽真空充氟利昂一次搞定,开停机正常,原机的温控器位置也没有调整。上图   附件:空压法操作,压缩机高压管连接冷凝器,冷凝器连接干燥过滤器再接上毛细管,干燥过滤器上接上压力表,毛细管往后都不连接,工艺口敞开,开机观察压力表的值,调整毛细管的长短,多年前用这种方法盘r12冰柜,效果也很好,冷冻能拉到-26度
微信图片_20180520190716.jpg
微信图片_20180520190724.jpg
发表于 2018-5-20 19:39:32 | 显示全部楼层
你可能 又是一个创新者
发表于 2018-5-20 20:10:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盘管太多  冷藏变冷冻了
发表于 2018-5-20 20:35:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-20 20:47:34 | 显示全部楼层
啥高科技还这么神秘。还是不看了
发表于 2018-5-21 08:50:11 | 显示全部楼层
你的技术很牛逼吗
发表于 2018-5-21 10:16:12 | 显示全部楼层
独门秘籍,不看也罢。
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:38:25 | 显示全部楼层
aswq1124 发表于 2018-5-20 20:47
啥高科技还这么神秘。还是不看了

原机管路就这麽长的
发表于 2018-5-21 17:16:59 | 显示全部楼层
我相信,会有许多坛友恶心的!
发表于 2018-5-21 17:26:30 | 显示全部楼层
418265702 发表于 2018-5-20 20:10
盘管太多  冷藏变冷冻了

盘管再多也变不了冷冻,不要不懂装懂好不好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 23:57 , Processed in 0.065930 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表