柜机如果缺弗是个什么情况

[复制链接]
发表于 2018-5-20 17:01:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
全球上门维修 发表于 2018-5-20 16:42
我表示不会啊,不管是多热,细管都是发热的!没有见过柜机!滴水的。。。、。

看压力,R22一般4.5-5,R410的7.5-8,不过都是相对的,不是绝对的!
 楼主| 发表于 2018-5-20 17:13:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-5-20 17:14:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-20 17:33:32 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-5-20 16:50
你的意思,有的空调毛细管会是在外机?但是我今天遇到的,细管是冰凉的。。。。

细管冰凉而粗管不凉,貌似缺氟。
发表于 2018-5-20 22:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-5-20 17:13
R410无法通过压力来恒定吧,毕竟压缩机随时都在变频,吸气排气都不恒定。

可以工作在定频方式!

 楼主| 发表于 2018-5-20 22:15:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-21 00:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-5-20 16:50
你的意思,有的空调毛细管会是在外机?但是我今天遇到的,细管是冰凉的。。。。

前几天收的一台50柜机,毛细管在外机,手摸高压管是热的,只有刚启动时那一下下凉。。。回气管凉冒汗少,,室内机进风口和出风口温差10℃,不知是不是正常,压缩机电流7.5,然后又加了一口氟,电流8,回气管更冰凉滴水,不知还需不需要加一点氟,压力一直是0.55