5p丹佛斯涡旋机咣当咣当的响

[复制链接]
发表于 2018-5-20 00:38:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30平方的冷风机,5p机组,阀芯3号,高压12,低压负的,加了4公斤氟,库温20度,开机膨胀阀结霜,压缩机咣当咣当响,排气非常烫,冷凝器就两排管热,回气凉手,压缩机型号MLM038T4LC9,师傅指点
发表于 2018-5-20 05:26:43 | 显示全部楼层
涡旋式全封压缩机,三相相序如果错了,开机运转一直会咣当咣当响,难听又吓人。
库温20度,膨胀阀就结霜,足以说明膨胀阀的进液滤网堵塞,或者开度过小,调节杆不在中间位置上;如果堵塞不存在,调节杆也基本处中间位置,那就是系统中的制冷剂过少了。吸气过热度大,排温肯定是非常烫的,但系统发热量不足,冷凝器当然也不会全热。
库温那么高,此时谈回气管怎样没意义!
发表于 2018-5-20 07:48:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高低压力都太低了,应该是堵了,观察高压视窗如果有气泡是乾燥器堵了,没气泡满液是膨胀阀堵了。