查看: 2055|回复: 5

大神看看这种压缩机加什么制冷剂

[复制链接]
发表于 2018-5-19 13:07:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
网上查是谷轮牌,查不出是加什么制冷剂。压缩机上也没有写。。。查出故障原因是排气口有个沙眼。压缩机热保护,准备加多点氟,不补了。
549066BE-6D81-4A96-8EE3-0D75270B4B29.jpeg
F9CF70BF-5626-4B72-A558-F0BAD6B17842.jpeg
发表于 2018-5-19 14:57:40 | 显示全部楼层
压缩机是空调 还是热泵用呢???
发表于 2018-5-19 17:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
古轮好像是R22的
发表于 2018-5-22 19:06:15 | 显示全部楼层
谷轮冷冻涡旋压缩机-R22 ZB21KQ-PFJ-524 原装3HP匹冷库冷水机压缩机(谷轮冷冻涡旋压缩机技术为中高温制冷).










发表于 2018-5-22 22:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
R22制冷剂,没错。
发表于 2018-5-22 23:12:27 | 显示全部楼层
大神一个!最高压力位置有漏点.想当然补多点氟进去了事!这是什么的维修干活,游击队?