一台柜机的几个问题

[复制链接]
发表于 2018-5-19 00:32:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
平衡压力0.8,制冷压力0.5。是不是低压压力高了点?四通阀串气??摸了四通阀的4根管,有2根烫手,有两根冒汗,这是不是能证明四通阀不串气?外机截流,慢慢加,慢慢放氟,高压阀始终不冷,加氟多高压阀热,放到低压4.5,高压常温。。是不是压缩机串气了
发表于 2018-5-19 00:40:11 | 显示全部楼层
不明觉厉   哈哈哈
发表于 2018-5-19 06:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果压力表和连接管可以承受高压,给四通阀通下电,测下高压就知道了。但是要注意,不能承受高压的压力表和连接管会被高压破坏,时间不宜过久,测到高压达到十七八个并继续升高就不用试了。这是在系统制冷剂量正常的情况下,你这个估计系统进入了水分和空气,先放氟抽真空,再加两三百克,空调运转几分钟再放氟抽真空,然后定量加氟。我遇到过通过加氟管放氟时吹到瓷砖面上看见水珠的,就是低压偏高,最后用冷库的大过滤器吸水才解决,很费氟和时间。
发表于 2018-5-19 08:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
毛线管在内机呢
发表于 2018-5-19 09:19:14 | 显示全部楼层
正常呀,好好正常一个机器要给你整出神经病。版主不是说过么?只要效果好能正常运作就是好机器
发表于 2018-5-19 10:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管位置不一样,管得温度也不一样
发表于 2018-5-19 10:32:13 | 显示全部楼层
毛线管在室内机
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-19 06:48
如果压力表和连接管可以承受高压,给四通阀通下电,测下高压就知道了。但是要注意,不能承受高压的压力表和 ...

谢谢了,热心师傅,应该每一个表都能承受17公斤的压力吧,,冰箱检漏时都是打25公斤以上,这个平衡压力8公斤,制热压力应该不会有那么高,等会去试试
发表于 2018-5-19 11:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2018-5-19 10:53
谢谢了,热心师傅,应该每一个表都能承受17公斤的压力吧,,冰箱检漏时都是打25公斤以上,这个平衡压力8 ...

理论上的试验,不试也罢。这个空调先查一下有没有漏,不漏直接抽真空定量加氟速度快,即使还有故障,也能助你准确分析问题,不致于去东分析西判断。真怀疑压缩机,最好焊开单独做排气试验,至少排气口无论如何单用手堵不住。
发表于 2018-5-19 11:41:25 | 显示全部楼层
柜机毛细管在室内机里,高压阀不会冷的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 03:05 , Processed in 0.063368 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表