电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 我你的唯一

冷冻库打不到温度

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-18 20:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-5-18 17:58
6P正确是配3号芯,你的高低压力也还好,怎麽蒸发器背面下方结的霜那麽多,蒸发器离库板多大距离?有没有 ...

4号阀芯也调了一圈,蒸发器库板有50Cm
发表于 2018-5-18 20:14:11 | 显示全部楼层
我你的唯一 发表于 2018-5-18 20:10
4号阀芯也调了一圈,蒸发器库板有50Cm

风机风叶直径多大?
 楼主| 发表于 2018-5-18 23:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-5-18 20:14
风机风叶直径多大?

大洋外转子风机400mm
发表于 2018-5-19 08:54:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-19 08:58 编辑
我你的唯一 发表于 2018-5-18 14:48
大概40多点立方左右,荣昌老师冻库制冷量怎么计算,现在换了4号阀芯,加氟现在温度-14


距离牆壁50CM大于叶片直径40CM,所以是OK的,怎么我看你的蒸发器背面没有除霜电热管?应该至少有一组电热管除霜的,背面的霜太多了,是化霜不完全还是电热有什么问题?先把霜化了再说(起动强制除霜),再试试温度如何。还是你的化霜时间过短或者化霜停止温度过低(没化完就压缩机启动运转)。膨胀阀换回3号芯,四号太大了。
 楼主| 发表于 2018-5-19 14:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-19 08:54
距离牆壁50CM大于叶片直径40CM,所以是OK的,怎么我看你的蒸发器背面没有除霜电热管?应该至少有一组电 ...

化霜有电热管的,风机结霜不满
发表于 2018-5-19 17:17:10 | 显示全部楼层
我你的唯一 发表于 2018-5-19 14:57
化霜有电热管的,风机结霜不满

既然有电热管,为何蒸发器还结这麽多霜?霜这麽厚温度下降是缓慢的,你还是先查一查除霜问题,像我前帖说的那些问题查一查吧。
 楼主| 发表于 2018-5-19 23:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-19 17:17
既然有电热管,为何蒸发器还结这麽多霜?霜这麽厚温度下降是缓慢的,你还是先查一查除霜问题,像我前帖说 ...

运行的时间长了没让化霜,lkk老师能加您好友吗?
发表于 2018-5-20 07:08:03 | 显示全部楼层
我你的唯一 发表于 2018-5-19 23:17
运行的时间长了没让化霜,lkk老师能加您好友吗?

运行的时间长了没让化霜


难怪,不能不化霜,也不要任意更改化霜周期,加好友没问题,欢迎!
发表于 2018-5-20 21:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗修好了吗?
 楼主| 发表于 2018-5-20 22:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-20 21:05
修好了吗修好了吗?

没有去看没时间等,过几天去看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:54 , Processed in 0.056251 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表