3匹一体机低温拉不下来求助荣昌老师

[复制链接]
发表于 2018-5-17 21:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-18 05:17 编辑

9立方冷库冬天正常;天热低温只能拉到零下10度。是那里问题求助老师
低压0.05   高压1.2   用丹弗斯2号阀
发表于 2018-5-17 21:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
你应该把配置说一下,什么制冷剂等
发表于 2018-5-17 21:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
假如制冷剂r22的话,低压有点低了,低压0.08Mpa到 0.1Mpa
发表于 2018-5-18 05:23:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-18 05:24 编辑

你存在几个重要的已知条件没有告知,如当时的实际库温,制冷剂的种类,压缩机的功率,压力的单位,蒸发器的型式及规格,结霜情况和回气管,压缩机的运行情况等,都得说明清楚,以便正确分析判断。
发表于 2018-5-18 18:35:06 | 显示全部楼层
又是一个高压过低,低压过高的,估计阀芯又配大了,受了力搏特的遗毒,死而不僵。
发表于 2018-5-18 18:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
当库温在-10℃,调大膨胀阀,把低压调到1.3bar
 楼主| 发表于 2018-5-28 21:17:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 21:46 编辑


用的R22制冷剂;铝排两片;结霜都正常;能结到回气管;
铝排2米多长2块;温度拉不下来;是管子太少吗
请老师帮助看那里问题;3千瓦一体机
管子温度零下15    回气管有水珠;压缩机一直工作不停机费电
发表于 2018-8-11 11:04:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-11 16:26 编辑

低压太低,加点氟试试,或者调小点膨胀阀,你的阀配大了


说话矛盾,这边说要“加点氟”,那边又说“调小点膨胀阀”,那还加氟干嘛?调小膨胀阀,低压不更低了?阀“配大了”,低压还会太低?矛盾重重!
荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:59 , Processed in 0.056019 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表