大金KFR-100W/BP多联机,显示高压保护求助

[复制链接]
发表于 2018-5-17 13:03:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因为我搞挂机跟柜机比较常修,这种多联机去年才开始入手维修,现在手头上刚好有一台大金多联机,通电开机启动不了,查了主机,主机上的信号灯显示高压保护。但我查了都没看到高压保护开关在那里,只有传感器。求助大师指点一下。谢谢。
D4E78E0D-FD21-44F3-B570-6573732E0A4F.jpeg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2018-5-17 13:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
顺着排气找
发表于 2018-5-17 14:34:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个是压力优越感器的,不是开关型。
发表于 2018-5-17 14:46:47 | 显示全部楼层
断电重启,如果空调工作压力开关是自带复位的,同样故障,必须找到压力开关复位
发表于 2018-5-17 18:43:42 | 显示全部楼层
高压保护开不了机,检查高压传感器是否开路,正常工作状态下是常闭状态,
发表于 2018-5-17 21:57:36 | 显示全部楼层
看是第三颗灯亮,对应的故障是L5.板坏的几率很大。
 楼主| 发表于 2018-5-18 00:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-5-17 21:57
看是第三颗灯亮,对应的故障是L5.板坏的几率很大。

谢谢,大家宝贵建议。因为是晚上,那个LED指示灯在闪光灯拍照片后就看的不清楚。134LED灯是亮的。2是不亮的。
 楼主| 发表于 2018-5-18 00:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
血中艳 发表于 2018-5-17 13:47
顺着排气找

谢谢,大家在百忙之中帮忙查找问题,因为是晚上,我就没怎么去找,明天找找看。 谢谢。
 楼主| 发表于 2018-5-18 00:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
我爱蓝天大海 发表于 2018-5-17 18:43
高压保护开不了机,检查高压传感器是否开路,正常工作状态下是常闭状态,

好的。谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-18 00:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
2339200180 发表于 2018-5-17 14:46
断电重启,如果空调工作压力开关是自带复位的,同样故障,必须找到压力开关复位

谢谢,我明天再找找看。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 04:36 , Processed in 0.054301 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表