求助,化学清洗冷凝器不理想

[复制链接]
发表于 2018-5-16 22:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原因:冷凝器小温差13摄氏度;
解决:化学清洗 通炮
步骤:
1进出阀门关不严,拆软件把进出水管用盲板封住;由于温差过大,先拆后盖用通炮机先刷一遍;
2冷凝器进出口装法兰接软管连循环药泵;
3加药浓度2循环8个小时后药水变黄色浓度到6,继续加药到1~2之间运行3小时;
4拆盖通炮。开机运行温差6度。。。效果不好
请教各位有通炮经验的师傅们指点,先谢谢了!

循环8小时后

循环8小时后

再加药

再加药

拆后盖效果

拆后盖效果
拆出口效果.jpg

通炮后冲洗

通炮后冲洗

浓度在1~2之间运行3小时

浓度在1~2之间运行3小时
加药前9:11.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-16 22:35:58 | 显示全部楼层
睡觉了,请师傅们指点。明天晚上再来取经
发表于 2018-5-17 08:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
端盖上密封好了吧,不串水吧
发表于 2018-5-17 09:01:17 | 显示全部楼层
已经很干净了。。。。。。
发表于 2018-5-17 19:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
是不是用盖尔西康洗的啊,是不是药少了啊,药下重点,我洗过,先打开端盖看看水垢情况,不用通炮机先桶,你也通不下来,一下加一箱药,也就是四瓶,等水变色了,没药了,打开端盖看看,视情况在加药,洗干净了的用手一划都掉了,用通炮机通一边就行了
 楼主| 发表于 2018-5-17 21:08:35 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-17 08:05
端盖上密封好了吧,不串水吧

谢谢你,端盖密封是好的排除串水可能。
 楼主| 发表于 2018-5-17 21:09:06 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2018-5-17 09:01
已经很干净了。。。。。。

开机运行效果不理想。
 楼主| 发表于 2018-5-17 21:16:36 | 显示全部楼层
jin03930871 发表于 2018-5-17 19:45
是不是用盖尔西康洗的啊,是不是药少了啊,药下重点,我洗过,先打开端盖看看水垢情况,不用通炮机先桶,你 ...

谢谢你!是用的钙尔西康,要已经用到1:10浓度已经很高了。我们洗过很多机器,基本超过3度就清洗,每次都很干净,但是这台十几度才清洗,用的药也翻倍。就是不理想。。。
发表于 2018-5-17 21:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-18 05:42 编辑

进出水温差3到5度很正常啊
和水泵流速也有关系啊
发表于 2018-5-19 14:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
我们是用刷子捅的 就是用那种一圈都是钢丝那种
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:46 , Processed in 0.069577 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表